プラント配管に用いられるねじ込み接続について知りたい!
こんなお悩みを解決します。
本記事を読んで解決できること
- プラント配管に用いられるねじ込み接続の違いについて分かる
- ねじ込み接続を用いる際の注意点について分かる
本記事をご覧頂き、あなたのプラント設計にぜひ活かしてください。
配管の接続方法
配管の接続方法には以下の方式があります。
- ねじ込み接続
- フランジ接続
- 溶接接続
今回は、ねじ込み接続に関する解説です。
ねじ込み接続の形式
ねじ込み接続の形式を理解するために、まずは以下について覚えましょう。
- おねじ (Male Thread)とめねじ (Female Thread)
- テーパーねじ (Tapered Thread) と平行ねじ (Parallel Thread)
順番に解説します。
おねじ (Male Thread)とめねじ (Female Thread)
ねじの形式として、おねじ (Male Thread)とめねじ (Female Thread)があります。
引用元:weblio
これらが合わさってねじ込み接続が出来上がります。
おねじは外側にねじ切り加工がされているものです。
反対に、めねじは内側にねじ切り加工がされているものです。
テーパーねじ (Tapered Thread) と平行ねじ (Parallel Thread)
おねじあるいはめねじの形状として、テーパーねじ (Tapered Thread)、平行ねじ (Parallel Thread)があります。
引用元:kakakukom
テーパーねじは、名前の通りねじ部に傾斜がついています。
テーパーおねじは端部に向かってねじ部の径が小さくなり、
テーパーめねじは端部に向かってねじ部の径が大きくなります。
その反対に、平行ねじはねじが切ってある箇所の径はおねじ・めねじで同じです。
配管に用いられるねじ込み接続の規格
上述したねじ接続の形式について、JIS、ISO、ASTM等の規格でその詳細が定められています。
ここでは配管に適用されるねじ込み接続の規格について、それぞれ紹介します。
JIS
規格番号 | 規格名称 | 記号 |
---|---|---|
JIS B0203 | 管用テーパねじ | R (おねじ) Rc (めねじ) Rp (平行めねじ) |
JIS B0202 | 管用平行ねじ | G (おねじ・めねじ共通) |
ISO
規格番号 | 規格名称 | 記号 |
---|---|---|
ISO 7-1 | Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads | R (Male Thread) Rc (Female Thread) Rp (Parallel Thread) |
ISO 228-1 | Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads | G (Male Thread, Female Thread) |
ANSI/ASME
規格番号 | 規格名称 | 記号 |
---|---|---|
ASME B.20.1 | Pipe Threads, General Purpose, Inch | NPT (Male, Female) |
ASME B.20.3 | Dryseal Pipe Threads, Inch | NPS (Male, Female) |
JIS、ISO、ANSI等の規格についてはこちらで解説しています。合わせてご参照ください。
注意点
プラント配管にねじ込み接続を用いる際には次の点に注意しましょう。
- 接続する配管同士の規格を合わせる
- 配管接続にはテーパーねじを用いる
接続する配管同士の規格を合わせる
大原則です。理由は、規格によってねじ山の角度が異なるためです。
規格 | ねじ山の角度 |
---|---|
JIS規格 | 55度 |
ISO規格 | 55度 |
ANSI規格 | 60度 |
JIS規格はISO規格に倣って制定されており、接続が可能ですが
接続する配管同士の規格を合わせる、と覚えましょう。
配管のねじ込み接続にはテーパーねじを用いる
平行ねじを用いると、ねじ部がどこまでも回るため流体がシールされません。
Oリング、パッキン等シール材を用いて接続することも可能ですが、
「プラント配管のねじ込み接続ではテーパーねじを適用する」と覚えましょう。
こうした注意点が原因でトラブルとならないよう、配管材料仕様書でその仕様について規定されます。
まとめ
本記事では、プラント配管で用いられるねじ込み接続について解説しました。
見出しテキスト
- ねじ込み接続にはテーパーねじ、平行ねじがある
- 接続の際には同じ規格同士の接続とする
- 配管のねじ込み接続にはテーパーねじを用いる
正しい知識を身につけて、エンジニアとしてスキルアップしていきましょう!